Цитата(shtirr @ 27.10.2012, 1:12)

Помогите разобраться.
В связи с введением постановления 354, температура в точке разбора должна быть не ниже 60 градусов.
Во-первых, 60 градусов это реально горяча вода, которой можно обжечься. Не опасно ли подавать воду такой температуры в квартиры?
Во-вторых, как уложиться в норматив 0.06 Гкална 1 куб горячей воды, при нагреве воды до 60 градусов? Я проводил измерения, выйти на норматив 0.06 Гкал у меня получается, нагревая воду до 48-50 градусов. При нагреве воды до 60 градусов, расход теплоносителя ~ 0.08-0.09 Гкал.
1. Не очень опасно, реально обжечься могут только люди с чуствительной кожей, таких не много. Однако большинство жильцов при переходе от 55гр. к 60 гр. высказывают мнение, что эти 60 гр. им не нужны, уж больно горячо.
2. в норматив никак не уложиться, так, как, САНПИН одни пишут, ПП РФ-другие, а нормативы третьи рассчитывают, причем друг с другом они не советуются, и наплевать каждому из них, что другой думает. А реально выход Ваш, если у Вас есть задача уложиться в норматив -давать в систему 55гр. хоть она и не 60 гр, но и не 40, так, что отказаться платтить за такую воду как за ГВС собственники не смогут. Для подстраховки попросите 2-3 человек написать заявление на снижение до данной температуры ГВС, в связи с тем, что дети обожглись...